[Elektra] Selectiviteit onderverdelers

Gestart doorChristum3 reacties218 weergaven

4 berichten · pagina 1 van 1

Christum

Lid · Topicstarter

Berichten
921
Reputatie
0
Punten
0,00
Lid sinds
Laatst gezien
Beste lezer,

Wij zijn van plan om in de bouwvak vakantie (rond augustus) de huidige tuinhuis te slopen en deze opnieuw en groter op te bouwen als tuinhuis/hobbyruimte.
Vanwege het aantal apparatuur dat er uit eindelijk zal komen staan wil ik hier een onderverdeler neer hangen zodat ik niet door het hele huis hoef om de groep weer in te schakelen.
Tijdens deze werkzaamheden wil ik ook direct een onderverdeler maken in de huidige werkplaats+carport om deze zelfde reden. (Deze werkplaats wordt nu helaas nog voorzien van een verlenghaspel.)

Toevoeging informatie:
- Het gaat een 3x25A/3x35A hoofdzekering van Enexis worden (Nu 1x25A).
- De kabels hebben een lengte van ongeveer 25/30 meter en 10/15 meter ymvk-as 4x4mm2 of 5x4mm2 (Is nog niet helemaal duidelijk)
- Wij hebben een TT stelsel
- In elke onderverdeler zit ook een hoofdschakelaar van 32/40A (Deze ben ik vergeten te tekenen in de schemas)

Nu weet ik dat ik voor een onderverdeler selectiviteit dien te hebben voor een goede werking. Ik wil dit gaan doen door middel van een aardlekschakelaar van 40A/0.3 {Selectief}

Mijn grootste vragen zijn:
- Mag ik allebei de onderverdelers achter 1 selectieve aardlekschakelaar zetten of moet ik ze allebei voorzien van een aparte selectieve aardlekschakelaar?
- Mogen achter 1 selectieve aardlekschakelaar ook maar maximaal 4 eindgroepen of zit hier een groter limiet aan?

Ik kreeg hier helaas weinig/niets over gevonden in de NEN1010/NPR5310

Een verwijzing naar de NEN1010/NPR5310 bepaling waar ik dit kan vinden mag ook (Ben hiervan in bezit inclusief correctiebladen)

Kan iemand mij hier meer duidelijkheid op geven?

Ter verduidelijking heb ik hier 2 installatieschemas:
Spoiler tonen
Afbeelding


Kleine edit: Gaat hierbij om de Nederlandse regelgeving.

Ik heb deze vraag op meerdere forums open staan, Indien ik het goede antwoord ontvang op een ander forum zal dat ook hier geplaatst worden.
0
Berichten
35.796
Reputatie
1
Punten
0,00
Lid sinds
Laatst gezien
Ik tag @Sebas even, die weet het misschien wel. biggrin
0
Berichten
5.209
Reputatie
0
Punten
0,00
Lid sinds
Laatst gezien
- Mogen achter 1 selectieve aardlekschakelaar ook maar maximaal 4 eindgroepen of zit hier een groter limiet aan?

Volgens mij morgen hier max 4 eindgroepen achter.

- Mag ik allebei de onderverdelers achter 1 selectieve aardlekschakelaar zetten of moet ik ze allebei voorzien van een aparte selectieve aardlekschakelaar?

Volgens mij moederen deze allebei voorzien worden van een aparte selectieve aardlekschakelaar.
0
Christum

Lid · Topicstarter

Berichten
921
Reputatie
0
Punten
0,00
Lid sinds
Laatst gezien
Thanks voor antwoord. Ik ben er inmiddels van een collega achter dat het ook op een andere manier mogelijk is. Het is niet volledig volgens de regeltjes omdat je geen volledige selectiviteit hebt maar door de kabel te beveiligen met een B20/C20 heb je nog enigsinds de selectiviteit. Officieel moeten hier eigenlijk 2 stappen tussen zitten (Ik weet het) maar gezien de hoofdzekering van 25A smeltpatroon is dat niet mogelijk om nog een groep op 16A te kunnen afzekeren.

Die zelfde collega heeft deze methode al meerdere keren toegepast waarbij volgens hem met sluiting bij de een groep van de onderverdeler de B20/C20 er niet uit klapt maar wel de groep/aardlek in de onderverdeler. Deze optie lijkt me dan ook direct stuk goedkoper gezien ik waarschijnlijk maar maximaal 4 groepen achter een selectieve aardlek kan zetten dan.
0

Jouw reactie

Deel je idee, stel een vraag of help een ander verder.

Editor laden…

Praat mee met de One2xs-community.

Inloggen om te reageren