Een schakelaar buiten de badkamer heeft vaak te maken met de natte zones die aanwezig zijn in de badkamer, Wanneer de schakelaar of stopcontact te dicht bij zo natte zone zit moet deze bepaalde IP waarde hebben zijn.
Wanneer die ruimte dus niet beschikbaar is of de afwijkende schakelmateriaal niet gewenst is kiezen ze er vaak voor om deze buiten de badkamer te plaatsen.
Een stukje uit de Nen1010:2015
Spoiler tonen
701.3.2 Beschrijving van zone 0
Zone 0 is de ruimte in de badkuip of douchebak, zie figuur 701.1.
De hoogte van zone 0 bedraagt bij douches zonder douchebak 10 cm, waarbij de oppervlakte samenvalt
met de horizontale omvang van zone 1, zie figuur 701.2.
701.3.3 Beschrijving van zone 1Zone 1 wordt begrensd:
a) door het niveau van de afgewerkte vloer en het horizontale vlak dat overeenkomt met de hoogste vaste
douchekop of wateraanvoer of het horizontale vlak dat ligt op 225 cm boven het niveau van de
afgewerkte vloer, afhankelijk van welke maat de grootste is;
b) door het verticale vlak:
1) rondom de badkuip of douchebak (zie figuur 701.1);
2) op een afstand van 120 cm vanaf het middelpunt van de vaste wateraanvoer op de wand of het
plafond voor douches zonder douchebak (zie figuur 701 .2).
Zone 0 maakt geen deel uit van zone 1.
De bereikbare ruimte onder de badkuip of douche wordt beschouwd als zone 1.
701.3.4 Beschrijving van zone 2Zone 2 wordt begrensd:
a) door het niveau van de afgewerkte vloer en het horizontale vlak dat overeenkomt met de hoogste vaste
douchekop of wateraanvoer of het horizontale vlak dat ligt op 225 cm boven het niveau van de
afgewerkte vloer, afhankelijk van welke maat de grootste is;
b) door het verticale vlak rondom de grens van zone 1 en het parallel verlopende verticale vlak op een
afstand van 60 cm vanaf de grens van zone 1 (zie figuur 701.l).
Bij douches zonder douchebak is er geen zone 2, maar door de horizontale maat van 120 cm zoals vermeld
bij 701.3.3 b) 2) wordt een vergrote zone 1 tot stand gebracht (zie figuur 701.2)
701.512.2 Uitwendige invloedenVoeg toe:
Geïnstalleerd elektrisch materieel (zie 701.512.4 en 701.55) moet ten minste de volgende
beschermingsgraad hebben:
a) in zone 0: IPX7;
b) in zone 1: IPX4;
c) in zone 2: IPX4.
Deze eis geldt niet voor scheercontactdozen volgens NEN-EN-IEC 61558-2-5 die zijn geïnstalleerd in zone 2
en waarvan het niet waarschijnlijk is dat deze rechtstreeks in contact komen met sproeiwater van douches.
Elektrisch materieel in een openbare badinrichting dat wordt blootgesteld aan waterstralen, bijvoorbeeld voor
reinigingsdoeleinden, moet een beschermingsgraad hebben van ten minste IPX5.
701.512.4 Installatie van schakel-, beveiligings- en besturingsmaterieel met toebehoren afhankelijk van uitwendige invloedenHet volgende schakel-, beveiligings- en besturingsmaterieel is toegelaten binnen de zones.
Zone 0:
geen.
Zone 1:
a) lasdozen en aansluitpunten voor de voeding van elektrische toestellen die zijn toegelaten in de zones 0
en 1 overeenkomstig 701.55;
b) toebehoren, met inbegrip van contactdozen, van stroomketens die worden beschermd door SELV of
PELV met een nominale spanning van ten hoogste 25 V AC of 60 V DC. De voedingsbron moet zich
bevinden buiten de zones 0 en 1.
Zone 2:
a) ander toebehoren dan contactdozen;
n OPMERKING Bedieningsschakelaars vallen hier onder het begrip toebehoren.
b) toebehoren, met inbegrip van contactdozen, van stroomketens die worden beschermd door SELV of
PELV. De voedingsbron moet zich bevinden buiten de zones 0 en 1;
c) scheercontactdozen volgens NEN-EN-IEC 61558-2-5;
d) toebehoren, met inbegrip van contactdozen, voor materieel voor signalering en communicatie, mits dit
materieel is beschermd door SELV of PELV.
Voor de installatie van schakel-, beveiligings- en besturingsmaterieel met toebehoren blijven de eisen van
701.512.3 b) met betrekking tot de resterende wanddikte van toepassing.
701.550.4 In zone 0 mogen uitsluitend elektrische toestellen zijn geïnstalleerd indien dit materieel
gelijktijdig:
a) voldoet aan de desbetreffende norm en geschikt is voor gebruik in die zone volgens de gebruiks- en
montageaanwijzingen van de fabrikant,
b) vast is opgesteld en vast is aangesloten en
c) is beschermd door SELV met een nominale spanning van ten hoogste 12 V AC of 30 V DC.
In zone 1 mogen uitsluitend vast opgestelde en vast aangesloten elektrische toestellen zijn geïnstalleerd. Dit
materieel moet geschikt zijn voor installatie in zone 1 volgens de gebruiks- en montageaanwijzingen van de
fabrikant. Voorbeelden van dit materieel zijn:
1) wervelbaden;
2) douchepompen;
3) materieel dat is beschermd door SELV of PELV met een nominale spanning van ten hoogste 25 V AC of
60 V DC, bijvoorbeeld verlichtingstoestellen;
4) ventilatiematerieel;
5) handdoekrekken;
6) toestellen voor waterverwarming;
7) verlichtingstoestellen.
Afbeelding niet beschikbaarDe bron kon niet worden geladen (prntscr.com).Bron openen ↗
Afbeelding niet beschikbaarDe bron kon niet worden geladen (prntscr.com).Bron openen ↗